Bonjour一种TOUS,

我必须选择使用已经获得的绝缘材料以及房屋不同位置的屋顶绝缘材料。 这样做的标准是什么?

1。 厨房(在房子的后面,西南侧)+浴室(与东南侧相同)

厨房 - 西南墙和Garage1.JPG
厨房 - South West Walls&Garage1.JPG(70.16 Kio)浏览次数:979次

屋顶实际上是瓦片屋顶的叠加,增强了最初存在的锌平台(见照片)。

从内到外,从下往上,以下内容如下:

- 4 cm Frigolite(PSE)紧紧地楔入支撑平台的木制框架的椽子之间
天花板悬挂结构Kitchen1.JPG
天花板悬挂式框架Kitchen1.JPG(325.73 Kio)已浏览979次

- 平台本身的地板(板+/-连接),厚度约为2厘米
- 构成平台原始托盘的旧锌板(在其下侧铺设沥青)
- 在原始平台上添加构成托盘的新锌板(2部件)
Sous-pente屋顶Kitchen-Sdb.JPG
Kitchen Roof Slope-Sdb.JPG(451.65 Kio)浏览次数:979次

- 瓦屋顶的子斜坡(1 m在最高点,见图)
- 用于防雨罩的薄绿色和蓝色塑料防水油布用作防雨罩,用于钉在椽子和支撑瓷砖的格子之间
- 瓷砖

困难

1。 一个完全不透水的金属墙(双层厚度的锌)插在外瓦屋顶和内部假天花板之间(PVC镶板尚未放置)

2。 一个几乎没有绝缘的分斜坡(Eternit板岩侧墙),冬天是寒冷的

3。 这个锌壁附近的天花板在冬天有结露的危险吗? 夏天的热量陷阱

常见问题

1。 用于隔离薄蓝/绿塑料盖下方的子斜面以限制温度梯度?
壁是薄的(1混凝土块22cm西部和南部),出入口泄漏,只有窗口暴露于雨(西侧)是双层玻璃(单釉面南侧) 。
在夏季,它是炉子,特别是当锌平台的托盘在屋顶的每一侧横向突出并且将金属的一些热量传递到瓷砖屋顶下的锌的其余部分。
我认为我放置了一种具有良好热相移的生物源保温材料,但也许是通过墙壁,热量在夏天积聚并渗透(并在冬季逃逸......)? 要从内部隔离?
当地人规模很小,目前我不认为由于缺乏经济手段而与外界隔离。

2。 有用的是将地板椽子之间的Frigolite厚度加倍或放置一层另一层绝缘层(厚度?)

3。 为了起到蒸汽屏障的作用,我设计了一个多层精细绝缘镀铝的项目(获得,见图)
反光多层绝缘.jpg
Reflective Insulation Multilayer.jpg(54.28 KIO)浏览次数:979次

在格子网格的上面(见图)
天花板悬挂结构Kitchen2.JPG
天花板悬挂式框架Kitchen2.JPG(194.12 Kio)已浏览979次

它将用作构成假天花板的PVC镶板的固定(MS聚合物胶)。 因此,在该绝缘材料的上方和下方将保留一层静止空气。

回顾 :?:

2。 车库(厨房/浴室下方的南侧)和东侧横向延伸的侧向通道

横向交叉是2.JPG
横向通道是2.JPG(87.62 KIO)查看次数979次
子斜率garage1.jpg
Sub-slope garage1.jpg(226.13 KIO)浏览次数:979次

无人居住的空间/加热,但我想隔离,以便在房子后面制作缓冲区。
我不得不这样做玻璃棉辊(+保持辊耐福MULTIFIT 035 1,20m 4,10m X X 18厘米)在蓝色/绿色塑料片材制造+/-办公室雨屏风椽子之间插入或35 PU面板(1,20m x 4,10m x 7 cm)。 由层压木地板6 mm制成的假天花板将完成钉在椽子上的绝缘。

我不打算把制动或蒸汽阻隔在屋顶(绿色篷布/蓝“防雨层”这一部分),我毫不犹豫地用PU,也许会更加预订了屋顶阁楼阁楼。

回顾 :?:

3。 阁楼阁楼作为一个加热办公室

Sous-pente Sud Attic attic.jpg
Sub-slope South Grenier Mansard.jpg(184.6 KIO)浏览次数:979次
Sous-pente Nord Attic attic.jpg
North Slope Attic Attic.jpg(159.32 Kio)浏览次数:979次

在平铺的屋顶下(30!),没有挡风玻璃或蒸汽制动器,只有玻璃棉卷成钉在椽子之间。 它们之间没有自由深度以容纳额外的绝缘层。 这间客房设有两扇窗户:Velux双层玻璃南侧和单面玻璃东侧。
西侧山墙由Eternit石板在外面保护其全高

占用/由分区刨花板/垂直胶合板上的侧面体积中加热两部电梯分离(可弯曲的北,南爬行)和斜4高度平行于所述屋顶场。

夏天和厨房/浴室一样的问题,很闷!

问题 - 怎么办?

1。 保留玻璃棉(全局正确)或用7 cm PU(14 cm不够PU)更换?

2。 延伸椽子之间的深度或用2刚性板座位覆盖它们的下侧,将14夹在20 cm木质羊毛板之间?

3。 如果我打算在没有专用机器租赁的情况下自己完成所有事情,那么吹入生物源保温薄片的技术虽然方便,但却无法实现。 如果?

4。 是否有必要在该绝缘材料的内侧提供防潮层,留下自由空间?
镀铝多层绝缘材料是否也适用于此水平或过于不透水蒸气?


非常感谢您分享您的经验和明智的建议 :眨眼:
1 x

阿凡达DE L'utilisateur
DC
我学econologic
我学econologic
帖子: 42
铭文: 01/07/11, 23:58
点¯x1

回复:根据屋顶和房间选择和安装绝缘材料

信息不露平价 DC » 29/08/18, 16:44

你好,
一些个人补充,希望其他人到达...... :(

至于厨房/ sdb (点1),我被提到其他地方:

从上方隔离而不是直接在屋顶下面,而是在锌平台上(它放在地板上,并且自身可以从内部进入椽子),与绝缘材料相比具有优势天花板,因为我开始做(frigolite),以避免我想象框架和平台锌双托盘下的木地板凝结。 事实上,为了减少厨房顶部和浴室(大量水蒸气)中锌和环境空气之间的温差,可能需要“保持锌温暖”,为此直接覆盖绝缘层。

只要屋顶的斜坡本身没有很好的隔热(在横向情况下,简单的板岩Eternit在垂直方向上重叠),平台之间的屋顶椽子之间的绝缘是没有意义的。木框架,换句话说,空气在两个方向上几乎自由地循环)。 根据你的确切?

有人有意见吗?

阁楼阁楼 (加热办公室,3点):
这是不是应该首先使用所用PU(7 cm)板材的地方,切割它们的尺寸以将它们密封在椽子之间? 它是一种很好的绝缘体(用于储存疫苗,是否会被转用于原来的用途? :卷: ...)但我不能决定把它与什么结合起来 :?:
- 在已经存在超过30年的玻璃棉下直接镀在瓷砖下面?
- 通过移除它并在椽子之间添加PU坯料,木质羊毛板以确保夏季有利的传热相移? 7厘米的PU +木丝多少厘米?

怎么办?
椽子的深度几乎是6厘米,南侧是向下的,在屋顶和办公室的面板“围栏”之间只有爬行的空间(agglo软垫它将采取任何当然,更多的空间被中间的2故障划分(光束更多地被假天花板隐藏)。

有人有意见吗?
0 x
阿凡达DE L'utilisateur
Capt_Maloche
Modérateur
Modérateur
帖子: 4544
铭文: 29/07/06, 11:14
地点: 法兰西岛
点¯x26

回复:根据屋顶和房间选择和安装绝缘材料

信息不露平价 Capt_Maloche » 30/08/18, 16:38

你好,

我只是对角线阅读,我很快回答了一般情况
所有在瓦屋顶或锌下的必须用相当于20cm的玻璃棉隔热,这也是因为夏天的表面温度很高。
它也可以是多层绝缘材料,如果缺少空间,则在屋顶下放置反射表面(红外线红色)+附加绝缘材料

对于“方式”,有必要使技术适应每种情况
必须将蒸汽屏障放在内部,这将解决所有冷凝问题

PS; 理想的是独立对待每个主题,电子邮件有点长。
0 x
消费是类似于搜索的安慰,一种方式,以填补不断增长的存在的空白。 有了,关键的,太多的无奈和一点点内疚,提高环保意识。(热拉尔MERMET)
哎唷,OUILLE,哎哟,啊哈! ^ _ ^
阿凡达DE L'utilisateur
izentrop
Econologue专家
Econologue专家
帖子: 3124
铭文: 17/03/14, 23:42
地点: 皮卡
点¯x172
联系方式:

回复:根据屋顶和房间选择和安装绝缘材料

信息不露平价 izentrop » 30/08/18, 17:21

没有薄绝缘体具有CSTB认证甚至与气刀2不通风,这是远不如20厘米玻璃棉,除了缺乏渗透性的水蒸汽下的屋顶 https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload ... 0_note.pdf
0 x
Cum hoc ergo propter hoc ......换句话说:相关性不是因果关系。
阿凡达DE L'utilisateur
Remundo
Modérateur
Modérateur
帖子: 8238
铭文: 15/10/07, 16:05
地点: 克莱蒙费朗
点¯x94
联系方式:

回复:根据屋顶和房间选择和安装绝缘材料

信息不露平价 Remundo » 01/09/18, 08:52

“mille-feuilles”的屋顶难以隔离。

要好好隔离,你必须这样做
1)具有大的空气厚度而不是对流的:例如,20 cm的玻璃棉(或更多)很好地放置在木材和聚集板之间(例如)
2)有一个带铝箔的薄绝缘体,可阻挡2意义上的红外线。

你可以在屋顶内做到这一点,让上面的“bricàbrac”呼吸。
0 x
图片图片图片

阿凡达DE L'utilisateur
DC
我学econologic
我学econologic
帖子: 42
铭文: 01/07/11, 23:58
点¯x1

回复:根据屋顶和房间选择和安装绝缘材料

信息不露平价 DC » 01/09/18, 16:04

Capt_Maloche写道:你好,
所有在瓦屋顶或锌下的必须用相当于20cm的玻璃棉隔热,这也是因为夏天的表面温度很高。 它也可以是多层绝缘材料,在屋顶下放置反射表面(红外线红色)+如果缺少空间则需要额外的隔热材料必须在内侧放置防潮层,这样可以解决所有冷凝问题

您好,感谢您的简短介入,
为了独立地对待每个主题,让我们开始,例如:
1。 厨房/浴室
1.1将绝缘材料放在屋顶下面 :?:
在我在其他地方向我做出的观察之后,这与我最后一次添加的方向相反 :卷:
如果屋顶没有横向绝缘(Eternit板垂直重叠固定在一个基本的木框架上,那么在屋顶下隔热(瓷砖+伪雨罩)是没有意义的没有绝缘)。

1.2蒸气屏障放在内部Cd上 :?:
在假天花板上,锌平台的双托盘(因为她漏水而被屋顶覆盖)阻挡了几厘米高的水蒸气的问题?
在平台上方的屋顶的斜坡中,由于没有横向绝缘,湿度水平与外部空气的湿度水平相等?

1.3相当于20cm的玻璃棉
平铺覆盖下玻璃棉不会阻止热量自横向超出屋顶(见附图)的两侧通过步骤通信步骤的所有双锌托盘,并创建一个缓冲容积夏季过热而相反,冬季过冷。
因此,建议我在1er时间内直接从上方(仅从屋顶子斜坡可到达的一侧)隔离双层托盘的锌。 在这个假设中,施加在锌上的绝缘必须是防腐的,因为即使是早晨或晚上的露水,大气的湿度也可能累积。 没有?

1.4作为绝缘等效物放置什么?
- 在除了frigolite(仅在绝缘多层反射器的连续阱捕获板条和危害,即板条通过提供截留在frigolite以上的空气的体积,低于由PVC板之间的假天花板假天花板(再做一次)?
- 在锌的分斜率?
- 在木框架与Eternit石板之间横向和纵向的分斜坡?
- 在椽子之间的分斜坡上,在防雨罩和瓷砖盖下?

它确实是一个笼罩着的mille-feuilles,对我来说,实质上和人性化都很难回归 :(
给定地方的构象和所花费的时间,开始以分离的内部(见椽子之间楔入假天花板和泡沫聚苯乙烯板的木制框架的照片),尤其是制造和放置在锌罐,然后屋顶在平台上方(最初部分打开,否则 :卷: )
0 x
阿凡达DE L'utilisateur
DC
我学econologic
我学econologic
帖子: 42
铭文: 01/07/11, 23:58
点¯x1

回复:根据屋顶和房间选择和安装绝缘材料

信息不露平价 DC » 01/09/18, 16:13

Remundo写道:你可以在屋顶内做到这一点,让上面的“bricàbrac”呼吸。

你好,
谢谢你的简短介入 :)

在斜坡上铺设瓷砖盖板下方的屋顶内部,以便在锌平台的双层托盘上方?
或者从房间内部的假天花板?

后者在冬季接近冷锌的情况下直接在锌平台底部凝结风险的情况怎么样(见Capt-Maloche的回答)?
在关闭所有东西并试图密封之前,我已经不得不更换板(和椽子)......
0 x
阿凡达DE L'utilisateur
Remundo
Modérateur
Modérateur
帖子: 8238
铭文: 15/10/07, 16:05
地点: 克莱蒙费朗
点¯x94
联系方式:

回复:根据屋顶和房间选择和安装绝缘材料

信息不露平价 Remundo » 01/09/18, 18:26

是的,从房间里面,

与上述凝结相比,让它呼吸,你试图“密封”的越多,它就越潮湿和不健康,因为你不会足够紧张以阻挡所有的水,但足以保持水分谁将被介绍。
0 x
图片图片图片
阿凡达DE L'utilisateur
DC
我学econologic
我学econologic
帖子: 42
铭文: 01/07/11, 23:58
点¯x1

回复:根据屋顶和房间选择和安装绝缘材料

信息不露平价 DC » 03/09/18, 12:31

Remundo写道:......从房间里面......让它呼吸......

你好,

如果我理解你的话,与现有的相比,你建议我用于厨房/ sdb,介于木框架(以及卡在那里的Frigolite)和假天花板的PVC镶板之间(尚未放置):
- 20 cm玻璃棉(或等效物)
- 多层反射绝缘
这分别 向下 ?

在平台的双锌托盘上方的屋顶子坡下,一切都将继续自由呼吸,并产生呼吸从厨房/浴室空气(可能是饱含水)的水蒸气通过Frigolite的外部,平台的木地板和双锌墙 因为这种三重厚度不会对水蒸气严格防水.
这是你的推理/假设吗?

被困在20厘米玻璃棉中的空气将成为房间内的有效绝缘体,因为穿过反射多层绝缘体的少量水蒸气(位于下方的蒸汽屏障)会停滞不是在玻璃棉中,而是通过Frigolite,平台的木地板和双锌托盘获得分斜坡的空气。
这是你的推理/假设吗?

如果是这样的话,是否不宜放置矿物棉以外的其他东西来“调节”非常严重的局部湿度,并考虑生物源隔热,同时具有更好的热相移效果?

再次感谢您的启发 :眨眼:
0 x
阿凡达DE L'utilisateur
Remundo
Modérateur
Modérateur
帖子: 8238
铭文: 15/10/07, 16:05
地点: 克莱蒙费朗
点¯x94
联系方式:

回复:根据屋顶和房间选择和安装绝缘材料

信息不露平价 Remundo » 03/09/18, 20:33

至于玻璃棉或其他(岩石,植物纤维......),我几乎是混合的; 我发现,通过将薄的绝缘材料或多或少地折叠在自身上,我们有一个非常厚的和令人难以置信的气隙,比填充岩棉更好。 这种薄的绝缘本身含有少量泡沫/填料,以及多层反射铝,绝缘变得相当强大,无论是热传导还是红外线。

这种薄的绝缘体,更多的金属矿物并且通常部分地编织,具有额外的优点,即对水的敏感度较低或者“粉化”所有类型的羊毛泡沫多年来都知道。

还有聚苯乙烯板的解决方案,易于切割和粘贴,可以很好地抵抗时间。

所以我再说一遍,在大纲,您必须从里面分离出来,用木制吊顶(非对流空气空间+铝膜),并让你的呼吸一切可以在外面的空气和天气。