需要咨询...颗粒锅炉的设置是什么?

信息不露平价 Phil532140 » 02/03/18, 06:21

大家好。
我刚买了一幢房子。 后者配备了HapéroHP2颗粒锅炉。 到现在为止,它工作得很好......本周-8°C分机让我看看设置。 因为而不是19°设定点更接近17°...不可能做更多。
锅炉在一个v3v上“出去”,它向循环器和散热器回路供电。
当离开阀3v的水的温度大于55°时,该循环器工作。
问题是,如果我需要(稍后我们可以讨论加热曲线......)将65°加水以获得我的19°,当水是到55°,而不是将水送到65°,它将它发送到55°...就好像锅炉没有时间加热一样......
所以我改变了参数55°(它触发循环器),我把65°。 我觉得它更好一点,但我想征求意见。
我也在考虑流通者的速度?
你觉得呢?

对于加热曲线我有:
-10°=> 80
20°=> 35
35水迷你温度计

这是一座经过长时间加热的旧房子,其装修后的部分更好地被隔离。 恒温器配备了散热器(除了旧部件很少达到设定温度)
对你来说,这个曲线是否好?

感谢您的反馈
菲利普。
0 x

菲利普舒特
Econologue专家
Econologue专家
帖子: 1518
铭文: 25/12/05, 18:03
地点: 阿尔萨斯
点¯x7
联系方式:

回复:需要咨询......颗粒锅炉有什么设置?

信息不露平价 菲利普舒特 » 02/03/18, 16:52

你好,

你能提供一张图吗? 恒温V3V锅炉中是否没有循环泵?
您的电动V3V外部是否敞开,外部是-8V?

最后:
你的DPE说什么,你的锅炉有多强大?
1 x
Phil532140
我学econologic
我学econologic
帖子: 27
铭文: 01/03/18, 14:49

回复:需要咨询......颗粒锅炉有什么设置?

信息不露平价 Phil532140 » 02/03/18, 18:07

您好菲利普,
谢谢您的回复。
我没有图表,但有一张照片:

图片

https://photos.google.com/share/AF1QipM ... o1NGFfRzl3

我不知道锅炉里面有什么......
当需求被感觉到时,V3V完全打开
锅炉的功率为15 KW

对于ECD哪些数字很重要?
平均年采暖量:16500千瓦小时PCI颗粒
房屋被评为C(就像什么DPE是什么......)

我希望这会让你分析。
菲利普。
0 x
sicetaitsimple
Econologue专家
Econologue专家
帖子: 2048
铭文: 31/10/16, 18:51
地点: 下诺曼底
点¯x335

回复:需要咨询......颗粒锅炉有什么设置?

信息不露平价 sicetaitsimple » 02/03/18, 18:47

Bonsoir,

这是一个非常基本的问题,如果你已经完成了这个问题,你会原谅我的,但是你是否已经通过彻底打开所有恒温龙头来完成测试?
0 x
Phil532140
我学econologic
我学econologic
帖子: 27
铭文: 01/03/18, 14:49

回复:需要咨询......颗粒锅炉有什么设置?

信息不露平价 Phil532140 » 02/03/18, 19:25

Sic'etait简单...更糟......我认为如果功率不够,我会在未使用的房间内精确切割一些散热器......我很好?
0 x

sicetaitsimple
Econologue专家
Econologue专家
帖子: 2048
铭文: 31/10/16, 18:51
地点: 下诺曼底
点¯x335

回复:需要咨询......颗粒锅炉有什么设置?

信息不露平价 sicetaitsimple » 02/03/18, 19:35

Phil532140写道:Sic'etait简单...更糟......我认为如果功率不够,我会在未使用的房间内精确切割一些散热器......我很好?


不,我不这么认为!

我正在谈论试图看到。 您的散热器可能在全球范围内或按比例缩小,它会发生。 而恒温龙头在极度寒冷的情况下最好什么都不做(保持完全打开),但通常会“夹”一点流动,因为如果它真的在房间里感觉不到“真实温度”冷。

测试的目的是为了最大限度地确保水的流量,以确保您的锅炉在一小时内运行更长时间。

易于检查一点时间和一个计时器。
0 x
sicetaitsimple
Econologue专家
Econologue专家
帖子: 2048
铭文: 31/10/16, 18:51
地点: 下诺曼底
点¯x335

回复:需要咨询......颗粒锅炉有什么设置?

信息不露平价 sicetaitsimple » 02/03/18, 20:53

补充:换句话说,取决于散热器的和相关的部分(曝光,绝缘)的大小,它不一定是异常调整上23°(例如)的恒温阀来获得20℃,当它是外面很冷。 要知道,它仍然是很土气的设备,保持没人住在温和的温度,但是相对较低的部件,特别方便。

现在锅炉必须遵循。 15kW并不大。 你的房子做什么表面,什么时候建造?
0 x
Phil532140
我学econologic
我学econologic
帖子: 27
铭文: 01/03/18, 14:49

回复:需要咨询......颗粒锅炉有什么设置?

信息不露平价 Phil532140 » 03/03/18, 06:19

我的房子是150 m2。 1老城区(70m2)1948之前(因为他们说...)和邻接第一80另一个新的部分(2m2000)。 北面有一扇窗户,南面和西面有其他的开口。
恐怕锅炉不够强大。 但暂时我不得不处理它。 在你看来,小功率应该是什么? 我的加热曲线的值是否正确?
0 x
sicetaitsimple
Econologue专家
Econologue专家
帖子: 2048
铭文: 31/10/16, 18:51
地点: 下诺曼底
点¯x335

回复:需要咨询......颗粒锅炉有什么设置?

信息不露平价 sicetaitsimple » 03/03/18, 10:14

Phil532140写道: 在你看来,小功率应该是什么? 我的加热曲线的值是否正确?


关于热曲线,如果你说的是,在老城区正常(不冷),你一般不管理,以实现所需的温度,你会感兴趣回去一点。

对于锅炉功率,这取决于房子。 这里是一个小模拟器的链接,没有任何保证!

https://elyotherm.fr/puissance-chauffage
0 x
德克·皮特
Econologue专家
Econologue专家
帖子: 2067
铭文: 10/01/08, 14:16
地点: 伊泽尔
点¯x48

回复:需要咨询......颗粒锅炉有什么设置?

信息不露平价 德克·皮特 » 03/03/18, 10:32

这远非一个微不足道的问题,而且最重要的是,很难确定原因。 目前还不能确定您的问题是否属于电力问题。 我警告反对压倒一切的锅炉,因为它通常比不足的动力更糟糕。

首先,你的循环器正在降低到一定的值以下,这只是为了保护你的锅炉免受寒冷的回报。
将这个值增加到65°会更好地保护锅炉,但仅此而已。
首先要分析你所看到的是一种暂时的还是稳定的现象。
的确,你的描述类似于一个相当经典的瞬态现象:
锅炉低于循环器阈值并升高温度
温度超过阈值,循环器转动
散热器网络中突然产生过多的能量
锅炉温度下降并回到阈值以下
循环器切断自己,
等等
因此,散热器系统只能看到间歇性的“潮热”,并且所需的温度永远不会稳定。
如果发生这种情况,我建议2的事情:
1:你减少你的循环器流向迷你
2:如果散热器回水装置上有手动阀,请将其部分关闭,这会产生背压并降低流量。
它应该已经好多了。